Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!
cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' >
Войти или зарегистрироваться на Proekt.by
height="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" >
выберите раздел
выберите раздел
Проектирование:
Генеральный план и транспорт
Архитектура и дизайн
Строительные решения
Электротехника
Автоматика
Сети связи
Системы безопасности
Водоснабжение и канализация
Отопление, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
Газоснабжение
Технология
Экология
Общие вопросы / бюро ГИПов
Программы для проектирования
В помощь студенту
Для инженера ПТО
Расчет стоимости проектных работ
Сметы. Расчеты в базисных ценах
Расчеты в текущих ценах
Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
Бюро заказчика/подрядчика
Сметные программы
""
Отопление, теплоснабжение, вентиляция
/ Расход воздуха через вент решетку за 1 час в кухне при 4-ех конфорочной плите?
EgorKa27
05 Августа 2016
Определить расход воздуха, проходящего через вентиляционную решетку за 1 час в кухне при четырехконфорочной плите. Размеры вентиляционной решетки составляют 15x20 см. Скорость воздушного потока 1 м/с. Кухня размером 5x3 м. Нормативный объем воздуха, подлежащего удалению из кухни, составляет не менее 90 м3/ ч. Сравнить фактическое значение удаляемого через вентиляционную решетку воздуха из кухни с нормативным значением. Сделать заключение.
Сергей22
08 Августа 2016
Репутация:
18
[+]
,
сообщений:
361
, Инженер-проектировщик,
Тут лучше живое сечение решётки знать и если вентиляция с естественным побуждением, то скорость будет не постоянной (т.е. изменяться от температуры за бортом). Если брать по размеру решётки, при постоянной скорости 1 м/с то, это составит 108 куб.м/ч.
Вента
09 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Ж.С. 80% от 15х20 скорость 1м - завышена, в лучшем случае 0.7 так что L- 75м3/ч - гарантирован.
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Решетка тут мало что решает. Её можно сделать больше. Отверстие в стене увеличить по высоте. А важен размер канала. 140х140 - пропустит 50м3/ч 270х140 - 95м3/ч
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
кого решить? Для удаления требуемых 90м3/час при канале 140х140 - вентилятор в стене или кроме канала в стене вентилятор в окне.
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
L=3600xFxV м3/ч
F - ж.с. решетки или размер канала (воздуховода)м2
V - скорость м/с (для естественной вентиляции - 0,5 - 0.7 -для верхних этажей, для нижних - 0,7-1.0)
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Совершенно верно.
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
покажите, какие данные (у Егора - решетка 15х20, но она значения не имеет). Какой у Вас канал?
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
V - 90/3600*0.03=0.83м/сек
для частного 2-эт ж.д. такая скорость не годится. Хотя бы 0.7. Возьмите др. решетку. И всё таки, где эта решетка??? В воздуховоде или канале?
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Ну а что здесь решать, если решетка стоит, и канал пробит. Возьмём условие, что 4-комфорки одновременно не часто работают. И L-70-80м3/ч -этой решеткой выполнимо.
Вента
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Дошло. Если как у Егора, то отвечаете:
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
V - 90/3600*0.03=0.83м/сек
Нормируемые скорости для естественной вентиляции - 0.5-0.7м/с
Вывод - решетку надо увеличить.
А вообще-то кому это надо???. Для студента достаточно, для проектанта и ответа проверяющей инстанции - надо искать точный выход
alina93
10 Августа 2016
Репутация:
0
[+]
,
сообщений:
40
,
Спасибо большое
Обратите внимание:
🫵
А ВЫ прислали письма для Архива разъяснений стройотрасли?!
Ждем ваших писем-разъяснений от МАиС, Стройтехнорм, Экспертизы, МЧС, БСЦ, РНТЦ и т.д. для наполнения разрабатываемого Архива писем-разъяснений стройотрасли.
Страницы: [
1
]
Рекомендуем поднять репутацию автору полезного ответа кликнув на [+] в его сообщении!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2052 тем)
Подработки и вакансии (всего 44):
Нормотворцы-онлайн: СП Системы отопления зданий и сооружений.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...
>>
Нормотворцы-онлайн: СП Системы вентиляции и кондиционирование воздуха зданий и сооружений.
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...
>>
Обсуждение: "Изменение СН Тепловые сети".
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....
>>
Самые лучшие проектировщики ОВиК это... Термиты!
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...
>>
Проект изменения СН "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
СпецТУ для проектирования отопления на электричестве
С 1 июля в РБ вводится СП 4.02.03-2022 «Тепловые пункты».
Готовится Изменение №1 СН 4.02.04-2019 Котельные установки.
Опубликован ТКП Эксплуатация дымовых и вентканалов жилых домов.
Новый ТКП: Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.
Загружается...