cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  height="100%" cellpadding="2" cellspacing="0" >
выберите раздел

""

 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Расход воздуха через вент решетку за 1 час в кухне при 4-ех конфорочной плите?  

 
 EgorKa27   05 Августа 2016

 
Определить расход воздуха, проходящего через вентиляционную решетку за 1 час в кухне при четырехконфорочной плите. Размеры вентиляционной решетки составляют 15x20 см. Скорость воздушного потока 1 м/с. Кухня размером 5x3 м. Нормативный объем воздуха, подлежащего удалению из кухни, составляет не менее 90 м3/ ч. Сравнить фактическое значение удаляемого через вентиляционную решетку воздуха из кухни с нормативным значением. Сделать заключение.
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2016
Репутация: 18  [+] , сообщений: 361 ,  Инженер-проектировщик, Belarus

 
Тут лучше живое сечение решётки знать и если вентиляция с естественным побуждением, то скорость будет не постоянной (т.е. изменяться от температуры за бортом). Если брать по размеру решётки, при постоянной скорости 1 м/с то, это составит 108 куб.м/ч.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
Ж.С. 80% от 15х20 скорость 1м - завышена, в лучшем случае 0.7  так что L- 75м3/ч - гарантирован.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
Решетка тут мало что решает. Её можно сделать больше. Отверстие в стене увеличить по высоте. А важен размер канала. 140х140 - пропустит 50м3/ч    270х140 - 95м3/ч
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
кого решить?  Для удаления требуемых 90м3/час при канале 140х140  - вентилятор в стене или кроме канала в стене вентилятор в окне.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
L=3600xFxV м3/ч
F - ж.с. решетки или размер канала (воздуховода)м2
V - скорость м/с (для естественной вентиляции - 0,5 - 0.7 -для верхних этажей, для нижних - 0,7-1.0)
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
Совершенно верно.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
покажите, какие данные (у Егора - решетка 15х20, но она значения не имеет). Какой у Вас канал?
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
V - 90/3600*0.03=0.83м/сек

для частного 2-эт ж.д. такая скорость не годится. Хотя бы 0.7. Возьмите др. решетку.  И всё таки, где эта решетка??? В воздуховоде или канале?
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
Ну а что здесь решать, если решетка стоит, и канал пробит. Возьмём условие, что 4-комфорки одновременно не часто работают. И L-70-80м3/ч -этой решеткой выполнимо.
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine

 
Дошло. Если как у Егора, то отвечаете:
L=90 м3/ч
F - 0.03м2
V - 90/3600*0.03=0.83м/сек
Нормируемые скорости для естественной вентиляции - 0.5-0.7м/с
Вывод - решетку надо увеличить.
А вообще-то кому это надо???. Для студента достаточно, для проектанта и ответа проверяющей инстанции - надо искать точный выход
 alina93   10 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 , 

 
Спасибо большое
Обратите внимание:  
🫵 А ВЫ прислали письма для Архива разъяснений стройотрасли?!
Ждем ваших писем-разъяснений от МАиС, Стройтехнорм, Экспертизы, МЧС, БСЦ, РНТЦ и т.д. для наполнения  разрабатываемого Архива писем-разъяснений стройотрасли.

 Страницы: [1]   

  Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2052 тем)
Подработки и вакансии (всего 44):

 
Нормотворцы-онлайн: СП Системы отопления зданий и сооружений.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
Нормотворцы-онлайн: СП Системы вентиляции и кондиционирование воздуха зданий и сооружений.
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
Обсуждение: "Изменение СН Тепловые сети".
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Самые лучшие проектировщики ОВиК это... Термиты!
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>

Проект изменения СН "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

СпецТУ для проектирования отопления на электричестве

С 1 июля в РБ вводится СП 4.02.03-2022 «Тепловые пункты».

Готовится Изменение №1 СН 4.02.04-2019 Котельные установки.

Опубликован ТКП Эксплуатация дымовых и вентканалов жилых домов.

Новый ТКП: Правила учета тепловой энергии и теплоносителя.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 159, всего 34752(+19) пользователей |
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Размещение рекламы и статистика | Контактная информация